Гость
 11.10.2015 в 09:22
подскажите у меня после нагрева установленой температуры пример 60 град уменьшается пламя но не гаснет что это работа автоматики или неисправность

Цитата Ответить

belyikv
 11.10.2015 в 18:39
Сообщений: 4067
Регистрация: 26.03.2012
У вас похоже барахлит газовый клапан. Вызывайте газовую службу.

Цитата Ответить

Гость
 11.11.2015 в 17:00
Так и должно быть, если на котле стоит еще старая автоматика, горелка полностью не тухнет, а поддерживает температуру вашу 60гр.

Цитата Ответить

Гость
 04.12.2015 в 02:45
Цитата (Гость @ 11.11.2015,17:00)
Так и должно быть, если на котле стоит еще старая автоматика, горелка полностью не тухнет, а поддерживает температуру вашу 60гр.

Решил в целях экономии газа поставить электроклапан , нормально открытый, вместо трубки на 1/2 дюйма, которая стоит между штатным краном и уголком, управлять клапаном будет таймер. Котел Жуковский,, 2002г.в., штатная автоматика отлично работает. Что скажете по поводу установки клапана?

Цитата Ответить

belyikv
 04.12.2015 в 12:26
Сообщений: 4067
Регистрация: 26.03.2012
Ни в коем случае.

У котлов АОГВ бывают случаи выхода из строя газового клапана и он может не отработать и после включения газа газ наполнит топку котла, что потом может привестик взрыву.

И у вас все равно придется разжигать котел в ручную, в автоматическом режиме он не запускается.

Цитата Ответить

Гость
 04.12.2015 в 19:31
Цитата (belyikv @ 04.12.2015,12:26)
Ни в коем случае.

У котлов АОГВ бывают случаи выхода из строя газового клапана и он может не отработать и после включения газа газ наполнит топку котла, что потом может привестик взрыву.

И у вас все равно придется разжигать котел в ручную, в автоматическом режиме он не запускается.

Все верно, запал горит постоянно, эл.клапан будет отключать только горелку по времени, ...ну скажем час работает. полчаса не работает, время включения и отключения программируется в процессе и будет зависить от уличной температуры.. Я что то вас не понял, если будет =травить= клапан на котле, то будет гореть горелка, ведь электроклапан выполняет функции крана, который стоит на котле, просто не хочется вручную закрывать его и открывать, чтобы тушить горелку и вновь зажигать, да и забываешь это делать вручную...

Цитата Ответить

belyikv
 05.12.2015 в 21:23
Сообщений: 4067
Регистрация: 26.03.2012
Обратитесь в горгаз они вам объяснят популярно.

Цитата Ответить

Гость
 06.12.2015 в 00:54
Цитата (belyikv @ 05.12.2015,21:23)
Обратитесь в горгаз они вам объяснят популярно.

В горгазе все понятно,но этот не решает проблему, это и так понятно, что нельзя вмешиваться в заводскую конструкцию котла и тем не менее , сами мастера приматывают кнопку эл. магнита, если он не срабатывает от ЭДС термопары. Вы сударь видимо чистый теоретик, а я по жизни практик,,, только без обид...

Цитата Ответить

Гость
 06.12.2015 в 11:19
Вообще то меня интересует не техническая сторона вопроса, а чисто экономическая, будет ли в таком режиме котла ощутимая экономия газа....

Цитата Ответить

belyikv
 06.12.2015 в 12:55
Сообщений: 4067
Регистрация: 26.03.2012
Вы странно рассуждаете, если службы запрещают различные эксперименты с газовым оборудованием, а я должен вам разрешить это безобразие?

Если вы хотите получить экономию, то вы выбрали не то оборудование.

Поставьте настенный котел, например Аристон, и будет вам экономия.

Сколько не обвешивайте телегу новейшим оборудованием - от этого она автомобилем не станет.

Цитата Ответить