Банное и отопительное оборудование г. Анапа, ул. Краснодарская, 32А E-mail: belyikv@yandex.ru

Котел Куппер ок-16

Вернуться к списку тем

Котел Куппер ок-16
guest
 27.03.2012 в 09:15
Сообщений: 46
Регистрация: 27.03.2012
купил котел купер ок-16.трубу поставил в комнате сендвич до чердака а дальше поставил простую оцинкованую.в итоге когда топишь сырыми дровами в комнату текет конденсат.запах гари ужасный. ЧТО ДЕЛАТЬ?????

Цитата Ответить

teplodaryug
 27.03.2012 в 09:15
Сообщений: 54
Регистрация: 27.03.2012
У вас не только сырые дрова у вас еще и холодный дымоход, требующий утепления. Кроме этого сэндвичи вы видно собрали без заглушки-сэндвич нижней и у вас дымоход собран по "дыму", а нужно "по конденсату".
Старайтесь топить сухими дровами.
И если у вас нет возможности переделать дымоход сейчас, то можно пойти нестандартным решением - увеличить прогрев трубы за счет увеличения температуры исходящих газов.
да КПД котла тогда немного снизится.
Для этого нужно из кола удалить "козырек" (как указано в паспорте) - это металлическая пластина обеспечивающая больший теплосъем от дымовых газов трубной решеткой

Цитата Ответить

guest
 27.03.2012 в 09:18
Сообщений: 46
Регистрация: 27.03.2012
Котел КУППЕР ОК-15. В эксплуатации три месяца. На внутренних стенках котла и трубах образуются трудноудалимые отложения. Топлю сухой березой. При прогреве котла до температуры близкой к кипению теплоносителя, отложения размягчаются и частично "стекают" и их можно удалить скребком.
А ТЭНы очень сильно шумят, включены по схеме "звезда с нулем" в трехфазную сеть 0,4 кВ.

Цитата Ответить

teplodaryug
 27.03.2012 в 09:18
Сообщений: 54
Регистрация: 27.03.2012
Для того чтобы избавиться от отложений в котле и дымоходных трубах, желательно периодически протапливать котел осиновыми дровами и иногда сжигать "Полено Трубочиста".
Шумность ТЭНов зависит или от осаждения накипи на поверхности ТЭНа или от того, что у вас некачественный "0". Проверьте заземление и зануление.

Цитата Ответить

guest
 27.03.2012 в 09:19
Сообщений: 46
Регистрация: 27.03.2012
Добрый день!
Спасибо за участие и подсказки.
Хотелось бы кое что уточнить.
Касательно ТЭНов: При первом включении накипи на ТЭНах еще не было, но шум был сильный, параметры заземления и зануления в норме, я инженер-электрик в третьем поколении. Снизить уровень шума удалось при подключении по схеме указанной в приложении. Видимо удельная поверхностная нагрузка ТЭНов предельная для 220 V. Кроме того сам котел усиливает эти шумы, как хороший резонатор.
По отложениям: Я обнаружил что интенсивно отложения накаплваются после очередной загрузки дров, когда температура в топке падает и продолжается пока не разгорится вновь загруженная порция дров. Но стоит только приокрыть загрузочную дверцу как интенсивность горения значительно улучшается и дыма из трубы почти нет. Может быть есть резон установить на фронтальной поверхности, между топочной дверцей и дверцей зольника, устройство подачи вторичного воздуха? Скажите эта стенка или часть теплообменника?
Если там тело теплообменника то это усложняет задачу.


Добавлено: 02-12-2011 13:48

Топка осиной помогает, но не надолго.

Цитата Ответить

teplodaryug
 27.03.2012 в 09:20
Сообщений: 54
Регистрация: 27.03.2012
Владимир, спасибо за ответ.

Но по опыту своего котла скажу, что в большей мере влияет калорийность топлива и соотношение воздуха.
У вас береза и она сильно создает возгонку дегтя.
Попробуйте в качестве эксперимента топить смешанными дровами.

При открытии загрузочной дверцы усиливается тяга и меньше становится горение, поэтому увеличенное сгорание сверху обычно приводит к меньшему горению снизу и сразу падение КПД котла.

По экспериментируйте и попробуйте не кратковременное открывание, а длительное открывание и увидите как котел "присядет".

Мне интересны ваши выводы.

Цитата Ответить

Гость
 05.09.2014 в 23:21
добрый день!
а подскажите, пожалуйста, возможно ли обложить котел Куппер 15 кирпичной кладкой (по типу печки) или это противопоказано для данного котла? может ли это решить проблему появления конденсата на стенках и, соответственно, запаха гари?

Цитата Ответить

belyikv
 06.09.2014 в 00:05
Сообщений: 4067
Регистрация: 26.03.2012
Обкладка кирпичом ничего не даст, вам нужно поднять температуру обратки, для этого увеличите скорость теплоносителя, если нет насоса поставьте насос. Возможно нужно переделывать систему отопления. Если есть желание разместите здесь фото своей системы и узлов.

Цитата Ответить

Гость
 11.12.2016 в 19:23
Подскажите, дрова прогорают за 2 часа, как увеличить горение. Забыл. У меня котел Купер 15 дом 140 квадратов. Топить приходится постоянно дрова быстро прогорают. Кто придумал такой дровяной котел, что нужно быть у него истопником?

Цитата Ответить

belyikv
 12.12.2016 в 12:23
Сообщений: 4067
Регистрация: 26.03.2012
Цитата (Гость @ 11.12.2016,19:23)
Подскажите, дрова прогорают за 2 часа, как увеличить горение. Забыл. У меня котел Купер 15 дом 140 квадратов. Топить приходится постоянно дрова быстро прогорают. Кто придумал такой дровяной котел, что нужно быть у него истопником?


Котел Куппер - это моя разработка, но разрабатывался он для угля. Для дров должен был быть другой котел, который Теплодар не захотел выпускать.

Сечас я доработал Куппер и разработал котел Факел для угля и по настоящему универсальный комбинированный котел Казак который работает одинаково хорошо на угле и на дровах, очень удобный и экономичный.

Цитата Ответить