Банное и отопительное оборудование г. Анапа, ул. Краснодарская, 32А E-mail: belyikv@yandex.ru
Главная Газовые котлы Газовый котел не набирает температуру.

Газовый котел не набирает температуру.

Вернуться к списку тем

Газовый котел не набирает температуру.
Гость
 23.09.2015 в 12:21
Добрый день. У меня такая проблемы Газовый котел Вайлант не набирает температуру в самые холода. Площадь дома 150 м.кв. котел рассчитан до 240 м.кв. Пока нет больших морозов работает отлично но как становится ниже -10 градусов начинаются проблемы. Вызывал сервис они сказали, что котел нормальный, не хватает давления газа. Что делать?

Цитата Ответить

belyikv
 23.09.2015 в 21:46
Сообщений: 4067
Регистрация: 26.03.2012
Там где систематически не хватает давления газа то лучше ставить конденсационный котел.

Но часто бывает, что давление газа падает с наступлением морозной поры. И тогда котел может работать только в половину мощности. В таких ситуациях без дополнительного источника тепла не обойтись. Поэтому последнее время стали распространены установки резервных твердотопливных котлов.

Для этого ставят: или угольный котел, например Факел; или дровяной, например Армада 20.
  • Котел Армада 20
  • Котел Факел

Цитата Ответить

Гость
 24.11.2015 в 18:37
Я слышал, что твердотопливный котел не присоединяется к пластиковым трубам иначе он их поплавит. И как быть?

Цитата Ответить

belyikv
 24.11.2015 в 20:47
Сообщений: 4067
Регистрация: 26.03.2012
Ставится Ёмкостной гидравлический разделитель и он спасает систему от перегрева.

Цитата Ответить

Гость
 03.01.2016 в 13:57
Помогите, -20 на улице, а котел работает в пол мощности, в доме+12. Хотя до этого он работал нормально. Что нужно сделать?

Цитата Ответить

belyikv
 03.01.2016 в 21:42
Сообщений: 4067
Регистрация: 26.03.2012
Чаще всего причина в падении давления газа. Поэтому нужно иметь резервный источник тепла, например твердотопливный котел

Цитата Ответить

Гость
 04.01.2016 в 10:07
Надо было ставить конденсационный котел, он бы вытянул и на низком давлении.

Цитата Ответить

belyikv
 04.01.2016 в 18:43
Сообщений: 4067
Регистрация: 26.03.2012
Это заблуждение. Да, если на трассе стоит один конденсационный котел то он может при понижении давления подтягивать газ. Но если их несколько - толку не будет, да и есть порог давления когда и кондесационный бесполезен. Та что вопрос резервного источника тепла (в данном случае твердотопливного котла) стоит остро.

Цитата Ответить

Гость
 17.03.2016 в 08:53
Цитата (belyikv @ 03.01.2016,21:42)
Чаще всего причина в падении давления газа. Поэтому нужно иметь резервный источник тепла, например твердотопливный котел


Есть какие ограничения при установке твердотопливного котла?

Цитата Ответить

belyikv
 17.03.2016 в 11:43
Сообщений: 4067
Регистрация: 26.03.2012
Мы уже отвечали по установке твердотопливного котла, но чтобы вас никуда не отсылать цитирую материал:

Твердотопливные котлы применяются для отопления жилых или иного назначения зданий, где нет газа, по тем или иным причинам в качестве основного источника тепла или в газифицированных зданиях в качестве резервного источника. Топливом для них может уголь, дрова, брикеты, пеллеты и т.д. Некоторые котлы предусматривают возможность работы на газообразном топливе, электроэнергии.

Универсальный котел способный работать на любом виде твердого топлива, а при установке газовой горели на газу, жидко топливной – на дизельном топливе. Существуют модели, оснащенные блоком ТЭНов, позволяющему расширить возможности котла, т.е. работать длительное время на поддержании комфортной температуры без доступа человека в автоматическом режиме. Функционально котел легко совместим с любыми системами отопления. Ограничение применения твердотопливного котла с малообъемными системами отопления без специального защитно-согласующего устройства.

Установка котла должна соответствовать следующим минимальным требованиям.

Перед началом монтажа распаковать котёл, снять бруски, прикреплённые к ножкам, установить на постоянное место, смонтировать комплектующие изделия в соответствии с комплектацией модели котла.

Установка котла, монтаж дымовой трубы и системы отопления должны производиться в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлении пара не более 0,07 МПа (0,7кг/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 338 °К (115°С)».

Монтаж котла выполнить на безопасном расстоянии до возгораемых материалов не менее: от стенок котла 500 мм, между верхом котла и потолком 1200 мм, а перед дверкой до противоположной стены 1250 мм.

Предохранительные устройства: предохранительный клапан, автоматический воздушный клапан должны быть размещены на выходном коллекторе котла без промежуточных запорных органов. Условный диаметр подводящего патрубка предохранительного устройства должен быть не менее 40 мм.

Система отопления должна быть спроектирована и смонтирована таким образом, чтобы обеспечить полное удаление воздуха при её заполнении и полное удаление теплоносителя через дренаж при сливе его из систем и котла.

Котёл присоединяется к системе отопления при помощи трубной резьбы. Резьбовые соединения: патрубков «Обратки», «Подачи», присоединения термометра, автоматического регулятора тяги или заглушки для его штуцера должны быть загерметизированы при помощи специальных сантехнических намоток. ТЭН и заглушка-переходник герметизируются при помощи резинового уплотнительного кольца. Не следует перетягивать кольцо - достаточно протянуть до 2...2,5 мм зазора. Это примерно половина диаметра кольца.

Уход за котлом осуществляет владелец. Монтаж, первичный запуск котла должны выполняться только специализированными монтажными службами, имеющими специальную лицензию (разрешение) на данный вид работ.

Цитата Ответить

Страницы: 1 2 
Быстрый переход:

Ответить Новая тема

Еще темы в этом разделе Форума:

Последние сообщения форума

Популярные темы

Информация